1、短路故障的特点
$ q! O% o8 A, F% L6 w0 l: ?# V: T从检修电气故障方面考虑,短路故障具有以下特点。
( k! f: g5 t" M1)短路处的电阻(阻抗)为零,或接近于零。
) V) y0 P( T- d( g2)短路电流具有很大的破坏性,一旦发生了短路,一般不能再直接通电检查,这与断路故障是不同的。
  D5 `" B8 \1 ]8 d& l# e) ^3)短路故障发生后,电路的保护元件(如熔断器、断路器等)会熔断或动作,保护元件可能控制多个回路组成的区域,因而检修电气短路故障时,必须先从故障区域中找出故障回路,然后故障回中找到短路故障点。+ C# V' j7 r% r8 ?" K8 u: e
2、短路故障的检修方法
+ U+ G; _5 G9 x: v故障回路中的短路故障点一般采用万用表进行检测,所谓万用表法是指在电路断电以后,用万用表的欧姆挡(电阻挡)测定短路回路的电阻。9 W0 b+ }  v! X( o
查找到了短路故障支路以后,还要断续查找,以确定故障点的具体部位。实践表明,短路故障点一般是在回路中降压元件(如灯泡、电感型线圈、电动机绕组、电阻等负载)的两端或内部。
$ C: y" {; [; W. J% E% L- U9 W& \下面以图所示的电路为例,具体说明用万用表检修该回路短路故障的方法。
3 {" b: X6 r1 x 20140107123521.jpg
/ q% c% t" m2 E; P& ?5 k6 Y1)断开降压元件(图中为灯泡)的一端,用万用表电阻挡测量1、2之间(即降压元件两端)的电阻,若电阻为某一值,说明负载内部完好,短路点在负载设备外部。
; K" K: C- _4 R6 i) b2)若短路点在设备外部,再测量1、3点之间的电阻。若阻值为零,则短路故障在3号导线与1号线之间。断开这些线段的某些点依次测量,可找到确定的短路故障点。