微信扫一扫 分享朋友圈

已有 351 人浏览分享

[技术理论] 防爆电机的选型

[复制链接] TA的其它帖子
发表于  2013-11-4 19:49:37 | 显示全部楼层 | 阅读模式
1.I类危险场所选用的防爆电机7 y, u$ w9 q6 v  I* y; L" _
I类危险场所选用的防爆电机.jpg
$ q) S& s8 T4 [1 p4 h( l: i2 T2.气体爆炸、粉尘爆炸危险场所用防爆电机选型表:
* E8 m& v# R8 Z7 y3 \% R+ Z- Z, m/ ~ 气体爆炸、粉尘爆炸危险场所用防爆电机选型表.jpg
3 g; |. ]! y3 h, |- b& X4 @表中符号:Ο为适用;Δ为慎用;Ⅹ为不适用
# @( p* u2 ~: I0 [3.不同标准所要求的爆炸危险场所电气设备选型要求不同9 q4 ?4 `; R- H+ r0 w) g
不同标准所要求的爆炸危险场所电气设备选型要求不同.jpg
, `& q- q% W3 P% u: B/ u注:
& g' V3 E. V& Q5 xGB-3836.15-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)5 M) l8 r1 o& t% o: |
GB50058-92爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范- Y2 ^  p0 {3 A4 q
隔爆型电机的选型和制造
9 b' x" @7 |/ Z( c8 t! t% i按照有关国家老标准,对于隔爆型电机,从技术和经济两方面考虑,一般选用功率为2000KW以下,但由于技术的进步和采用水冷技术,目前,隔爆型电机功率可以做得更大些:
4 a# V' e1 M0 @: ~9 Y如采用空空冷可做到2500KW-4;  (YB)
/ H. h7 {7 }6 H! C" \" s  h如采用空水冷可做到4000KW-4    (YBS)  v6 v2 P; E+ o
但是,由于滑动轴承结构不能用于ExdIIC四级隔爆型防爆类别,因此,对于1000KW以上2极,以及其它低转速大功率需采用滑动轴承的电动机,就不能制成ExdIIC防爆类别,需用增安型(YA、YAKK)类代替。, l5 A6 F9 a* P! c: l' v
增安型电机的选型和制造
8 i, o" q( f. I2 T通常认为,当供电的额定电压不超过11kV(交流有效值或直流值)时,在正常运行条件下和(或)认可的过载条件下不会产生火花﹑电弧和(或)危险温度的电气设备,才允许设计和制造成增安型电气设备。显然,不符合这些条件的电气设备是不允许制成增安型防爆型式的。0 M, T" c1 D  G  d# m0 ^
增安型电机的最小功率是按照定子绕组线规不小于0.75mm。
( n  D6 N! e7 [) Z. ^. s6 d根据增安型电气设备的防爆原理,设计人员必须对电气设备的机械结构,外壳防护,电气绝缘,导线连接,电气间隙和爬电距离,极限温升等方面提出必要而充分的特殊要求,以保证增安型电气设备具有可靠的防爆安全性能。5 U9 K) R$ S- G; c3 j7 r/ {
新标准增加了对增安型电机危险性评价:5 H6 Q0 V# P8 k' I* n9 D$ y
1、笼型电动机定子-转子之间气隙放电危险性的评价指数5 s8 }7 E: Y' @3 s. H% q+ q% v
如果按照下表计算得出评价指数大于6的话,则根据守候定理,电动机(试验样机)应该进行转子鼠笼的相应试验(高压电机:鼠笼转子的结构试验);或者,在电动机设计时,设计人员应该采取一些特殊的措施,保证电动机起动时外壳内没有可燃性气体,例如,在电动机即将启动时用新鲜空气或惰性气体对外壳内进行吹扫,还可以在外壳内安装可燃性气体检测装置,检测外壳内的可燃性气体的存在状态。
+ R$ y0 w6 X; O+ ~/ ? 16364225U-3[1].jpg
" I# R5 a, e3 @3 m( L* b备注:
1 k, R( _5 m, ^; t6 X① 引自GB3836.3《爆炸性气体环境用电气设备  第3部分:增安型“e”》  f! B9 |* l6 b
② 试验验证表明,在临近铁心端部的通道内出现了火花。' N1 _6 d) X( m( d/ p
③ 转子突出部分应该设计成能消除断续接触的结构,而且运行温度在温度组别范围内。如果符合这个规定,评价指数为0,否则为2。) H! x7 Z+ j1 }+ m
2、对于电动机定子绕组的评价指数
0 u$ m, G' M' W- k& ?  f对于电动机(额定电压为1kV及以上)定子绕组,如果按照下表计算得出评价指数大于6的话,则电动机应该配置防凝露空间加热器,一边驱散电动机外壳内可能存在的湿气和凝露;而且还应该设置一些特殊防护措施,保证在电动机起动时外壳内不存在可燃性气体。如果必要,根据守候定理,这样的电动机还应该承受高压电动机定子绕组的相应试验(高压电机:定子绕组的绝缘性能试验)。
$ U) n9 ^6 `& U0 ^电动机定子绕组点燃危险性评价指数①5 v4 A" }' U1 @
电动机定子绕组点燃危险性评价指数.jpg
. y. S# v# _* Z; L7 N备注:
$ A& s7 d( j$ `" @8 d④ 引自GB3836.3《爆炸性气体环境用电气设备  第3部分:增安型“e”》( O) ~+ B9 D# q; X/ T
⑤ 参见GB3836.17《爆炸性气体环境用电气设备  第17部分:爆炸性气体环境用电气设备的检查和维护(煤矿除外)》。
0 c7 A' ~" T( j5 C/ f⑥ 只有在清洁的环境中由经过专门培训的检修人员进行维护。
$ I# ]7 E* k4 ]& Y⑦ “污染严重且非常潮湿”的场所,主要包括存在积水的环境或近海区域的露天甲板等场所。
- D  C2 T% w/ j/ P0 j3、按照GB3836新标准,对于电动机以上两部分危险性评价大于6者,都建议安装防爆型预起动正压吹扫换气装置。# h. l) x) S9 E' i+ Y
正压吹扫换气装置分为自动型和手动型,使用气源可以是仪表风,也可是压缩氮气。9 e/ L2 {9 I& j( }& ?0 r% E9 |
增安型电机与正压通风型电机之间的区别% W. e% B- w9 Y% X8 [3 e! z" V
增安型电机的正压吹扫只是在起动时使用,而正压通风型电机要保证电机内部时该具有一定的压力,并且要具有失连锁保护功能,要对压缩机系统、管道系统、保护系统等,一起进行取证。
如果你觉得内容对你有用,可以给作者打赏,6元就够作者买瓶高档红牛了,感恩不尽。
发表于 2013-12-31 21:34:00 华丽的手机版  | 显示全部楼层
众里寻他千百度,蓦然回首在这里!
如果你觉得内容对你有用,可以给作者打赏,6元就够作者买瓶高档红牛了,感恩不尽。